国产CHINESE男男GAYGAY免费网站_日本在线一区二区三区_欧美大屁股xxxx_国产xxx精品视频大全_一区二区视频国产_人人爱国产

lixiang123
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 138 個
工控威望: 432 點
下載積分: 1201 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2009-05-12
最后登錄: 2012-09-03
查看lixiang123的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-03-01 19:03
請問:

我公司使用的電機22kw,變頻控制,安川變頻器H1000,電機與變頻器之間的界限距離80米

控制方式選擇:帶PG矢量控制,頻率指令選擇:選購卡

出現如下問題,電機在有載荷的情況下,隨著電機頻率的增大,電流逐漸增大,在5Hz時,電流只有22A,在25Hz時,電流達到45A。

將聯軸節脫開,空載下運行,電流也會隨著頻率的變化而變化,電流從22A~37A之間變化,40HZ時電流最大,50HZ時,電流只有28A

請問是哪方面出問題了。

我實在不解
冰糖
紫外工控論壇 BBS.ZIWAI.NET
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 345 個
工控威望: 509 點
下載積分: 3931 分
在線時間: 258(小時)
注冊時間: 2008-04-22
最后登錄: 2024-12-02
查看冰糖的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-02 11:37
引用
引用第3樓liangweihf于2012-03-02 09:19發表的  :
變頻器距離電機比較遠,會不會是輸出的動力電纜與大地間存在著分布電容造成的影響呢?


很有可能,你可以把變頻器拆到電機旁測試
我做的工控學習網站BBS.ZIWAI.NET (紫外工控論壇),提供各類工控資料和技術交流,同時歡迎加入工控交流群 85695322

主站蜘蛛池模板: 精品在线亚洲视频 | AV片亚洲国产男人的天堂 | 成人高潮片免费视 | 爆乳高潮喷水无码正在播放 | 日韩精品亚洲一区二区三区免费 | 午夜三级理论在线观看 | 又粗又黄又爽视频免费看 | 全国最大成人网 | 裸体美女扒尿口喷白浆 | 四虎影视国产 | 亚洲欧美黑人深喉猛交群 | 扒开粉嫩的小缝隙喷白浆 | 麻豆一区二区三区四区精品蜜桃 | 日本肉体裸交XXXXBBBB | 永久免费看啪啪的网站 | 精品久久久久中文字幕一区 | 国产在线乱码一区二三区 | 国产女人好紧好爽 | 午夜福利毛片 | 少妇无码精品在线观看 | 最新亚洲手机在线人成网站 | 亚洲VA中文字幕无码毛片 | 亚洲精品乱码久久久久膏 | 久久久精品人妻无码专区不卡 | www.亚洲| 亚洲乱码一二三四 | 亚洲精品毛片一级91精品 | 自拍偷拍一区二区三区四区 | 亚洲第一区在线观看 | 日日鲁一鲁视频 | 18禁裸乳无遮挡免费网站 | 国产66av| 国产精品一区二 | 午夜激情免费视频 | av大全在线观看 | 色哟av| av专区在线 | 久久综合97丁香色香蕉 | 2020国产在线拍揄自揄视频 | 精品国产午夜福利在线观看 | 青青午夜|