三菱QJ71C24N-R4與溫控器無順序協議通信,用G.output指令發送設定溫度值正常,發送讀取溫度值指令時,溫控器有正常的回應信號,但用G.Input指令讀取不到回應信號,監控X3、X4也沒動作過,就像拔出了RDA、RDB的線一樣。 溫控器是兩線RS485,QJ71C24N-R4端SDA與RDA短接,SDB與RDB短接,線都接得很好啊?郁悶,誠心請教。 |
---|---|
|
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員
![]() ![]() |
需要一個結束標志,代碼?字節數?還是計時? 或者字節數不夠? ![]() |
---|---|
|
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員
![]() ![]() |
早說做MODBUS就不用這累了!用通訊協議進行的數據通訊,直接填空 ![]() ![]() ![]() |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員
![]() ![]() |
X1E改成X1D,還有就是協議寫入了嗎? |
---|---|
|
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員
![]() ![]() |
不通說明協議沒準備好!下載后要復位或斷電。另外看看模塊的故障代碼等等 ![]() |
---|---|
|
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員
![]() ![]() |
可以在線監控代碼,看看問題在哪? ![]() |
---|---|
|
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員
![]() ![]() |
通道1是有這問題,C24模塊一般是下部的通道可以禁止發送時接收 ![]() |
---|---|
|