大家好,最近遇到了一個問題,請大家指點。PLC用西門子200的

檢測出口溫度來控制20個風扇, 溫度高于設定值就啟動一臺風扇,一分鐘后溫度還高于設定值就啟動下一臺風扇,。。。。一分鐘后溫度降到設定值以下就關閉一臺風扇。
上面的動作容易實現,現在的問題是每個風扇都有手動和自動兩個狀態。
假如說現在1,6,9,18,20。5臺在自動,其余手動
溫度高于設定值啟動1,溫度還高于設定值怎么才能跳過2,3,4,5    直接啟動6呢?

我考慮的是為每臺風扇編號,首先檢測哪幾臺在自動狀態,然后控制,可是這樣邏輯太復雜了
有沒有簡單的辦法????
[ 此帖被akang8612在2013-04-09 15:28重新編輯 ]
日后再說
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 125 點
下載積分: 512 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2013-04-12
最后登錄: 2014-02-27
查看日后再說的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-13 21:03
(將這個字映射到繼電器區,繼電器啟動最低位的風扇,清除掉需要啟動風扇的狀態位)。能不能具體一點,最后這句不知道怎么實現。比如有8臺泵,有手動有自動,自動加泵時,如何跳過手動控制的泵,每臺自動運行的泵要求順序啟動。新手,請賜教
[ 此帖被日后再說在2013-04-13 21:10重新編輯 ]

主站蜘蛛池模板: 欧美高清久久 | 免费a级毛片永久免费 | 美女全黄视频 | 久草在线6| 98色婷婷在线 | 一级片www| 在线一区观看 | 欧美人与禽猛交狂配 | 蜜桃免费在线视频 | 国产精品小视频在线观看 | 无人在线视频观看免费 | 国产一级片大全 | 中国少妇内射XXXX狠干 | 欧美日韩精品在线观看 | 国产人妻XXXX精品HD | 网红一级片 | 激情在线小说图片视频区 | 精品免费久久久久久久 | 国产免费无遮挡吸奶头视频 | 亚洲人成绝网站色www | 国产午夜激情视频 | 免费观看高清视频在线观看 | 精品香蕉久久久午夜福利 | 亚洲午夜成人精品无码 | 给我播放片在线观看8集免费 | 高清一二三区 | 视频一区视频二区中文 | 日本WWW一道久久久免费榴莲 | 日本乱码卡一卡二新区不卡 | 精品国产免费观看久久久 | 久久精品天堂 | 学生的妈妈3在线 | 国v1区区免费线观看 | 久久日韩粉嫩一区二区三区 | 天堂网资源中文最新版 | 国产华人av导航 | 最近中文字幕mv在线视频2018 | 国产一区二区三区视频在线观看 | 国产麻豆成人AV色影视 | 就操在线 | 国产午夜精品18久久蜜臀董小宛 |