我這邊有個系統,主機355kW,選的800/5的電流互感器,電流變送器的輸入5~50A,輸出4~20mA,用的三菱FX0N-3A的模擬量模塊,標定為0~250,。假設系統現在正好是800A,那么此時模擬量轉換過來的數字量是0吧?對電流變送器的標定不是很明白,尤其是通過電流互感器接入。我的設想:系統最大電流800A對應互感器二次側5A,此時正好滿足電流變送器的最小輸入5A,那么自然對應最小輸出4mA,反應到模擬量里面的數字量就是0,不曉得這樣理解對不對?如果我想800A對應最大數字量250,是不是就要選擇輸入范圍為0-5A的電流變送器?還請了解的朋友不吝賜教。
liuyunguang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 138 點
下載積分: 463 分
在線時間: 141(小時)
注冊時間: 2010-03-16
最后登錄: 2024-11-25
查看liuyunguang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-01-15 11:19
你必須選擇輸入范圍為0-5A的電流變送器。
樓主留言:
也就是標定的范圍是一一對應的,800A一次側電流對應二次側5A,變相的對應電流變送器的輸入5A,輸出側的4mA,模擬量模塊里的0?改成0-5A的輸入就變為800對應250了?
liuyunguang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 138 點
下載積分: 463 分
在線時間: 141(小時)
注冊時間: 2010-03-16
最后登錄: 2024-11-25
查看liuyunguang的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-01-15 15:23
一次側0-800A對應二次側0-5A,選0-5A變送器,一次側0-800A對應變送器4-20MA,然后將此模擬量輸入PLC對應數值0-250(如果通道工程量可組態,可將工程量范圍直接設置為0-800),如為固定值則需要自己在程序中將工程量轉化為0-800。

主站蜘蛛池模板: 九色中文字幕 | 高清国产亚洲精品自在久久 | 男女做爰猛烈吃奶啪啪喷水网站 | 精品三级AV无码一区 | 美国一区二区 | 精品国精品无码自拍自在线 | 18禁强伦姧人妻又大又 | 国产高清精品软件 | 久久影视一区二区 | 日韩精品日韩激情日韩综合 | 在线另类播放 | 国产在线午夜卡精品影院 | 亚洲一区二区中文在线 | 国产日韩精品视频一区二区三区 | 日韩欧美视频免费在线观看 | 国产在线播放线播放 | 免费无码专区毛片高潮喷水 | 国产精品无码人妻系列AV | 国产日产欧洲无码视频无遮挡 | 色老头在线一区二区三区 | 精品久久久中文字幕 | 国产精品99国产精品九九 | 国产精品女上位 | 国产精品女A片爽爽免费按摩 | 亚洲日韩av在线观看 | 国产在线视频欧美一区二区三区 | 欧美人与动性行为视频 | 最新小四郎av网站在线观看 | 一级婬片a级中文字幕 | 色又黄又爽18禁免费网站现观看 | 国产精品午夜剧场免费观看 | 精品视频免费看 | 黄色国产区 | 成人a区| 亚洲国产精品久久亚洲精品大牛 | 视频三区在线 | 亚洲AV无码国产精品色午夜 | 少妇高潮太爽了在线观看免费 | 少妇熟女久久综合网色欲 | 日本一区二区在线视频 | 亚洲精品.com |