我做的有個項目中,需要將某設備通過modubus485和PLC建立通訊,在現場有多臺國產不知名變頻器工作,通訊建立后數據數據一直不更新,后用串口調試工具測試后發現干擾太嚴重100條報文中正常的只有不到5條。為了解決干擾問題,1,更換了屏蔽雙絞線,2,屏蔽層接地,3,信號線繞開強電線路。
經過以上處理后略有改善,丟包率有60%左右由于系統對該數據的實時性和準確性要求比較高。需要進一步改善通訊,請問大神們有什么方法可以解決此問題。請教自控老手,有說可以加電阻和在變頻器上加裝置,此類方法將如何實施用什么型號標準的配件電阻等,請詳細說明,謝謝
最后順便發下感慨,TMD某國產變頻干擾真牛逼
gemwisdom
各大品牌機器人維修,18662579617
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 89 個
工控威望: 2669 點
下載積分: 660 分
在線時間: 218(小時)
注冊時間: 2015-02-04
最后登錄: 2025-05-08
查看gemwisdom的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-03-09 09:50
說下個人見解啊,首先變頻器要加輸出電抗器,PLC的電源輸入端要加濾波器,至于通訊的話100R的電阻夠了,純屬個人見解,如有不對,樓主勿怪。
各大品牌機器人維修,18662579617

主站蜘蛛池模板: 欧美日韩一区二区三区自拍 | 日产精品一区二区 | 在线日韩欧美视频 | www.99热这里只有精品 | 欧美xxxxx做受vr | 久久激情五月 | 色125综合网 | 欧美呦呦 | 国产ZZJJZZJJ视频全免费 | 中文字幕第11页 | 亚洲日本久久 | 成人高潮免费视频 | 亚洲国产综合精品在线一区 | 精品日韩亚洲av无码 | 久久久久网站 | 国产成人无码一区二区三区在线 | 五月婷婷开心中文字幕 | 一区二区三区视频免费观看 | 99热播 | 日本牲交大片无遮挡 | 国内自拍农村少妇在线观看 | 樱花草社区在线观看www | 免费黄禁片| 天天模夜夜肏狠狠的操 | 女猛烈无遮挡性视频免费 | 国产一级性生活 | 北条麻妃在线一区二区免费播放 | 一级免费黄色免费片 | 久久中文字幕人妻丝袜系列 | 兔兔精品国产乱码久久久久 | 日本成人黄色片 | 国产激爽大片高清在线观看 | 久久艹在线 | 最爽古装A片免费视频 | 婷婷色综合久久 | 91短视频版在线观看免费大全 | 午夜视频一区二区 | 日本一级大毛片a一 | 91久久久久久久久久久 | 久久久久又大又湿又高潮 | 无码国模大尺度视频在线观看 |