FX3U16MT是漏型輸出,為何源型接法也能通,我今天試了一下,兩種接法都通了,求指導
菜鳥入行
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1379 個
工控威望: 1557 點
下載積分: 3688 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間: 2017-09-01
最后登錄: 2024-06-11
查看菜鳥入行的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-12-13 12:56
如果你用萬用表,電阻檔,測量沒有接線的FX3U-MT

Y和COM之間,如果量反了,就一直是通的。  如果量正了,那是ON時電阻很低,OFF時電阻無窮大。

所以如果你接成源型,就有可能是永遠通。關不了。
樓主留言:
我用 M8000,讓Y0-y5接通,再什么都沒有接de情況下,用萬用表測量,測量的結果是:Y0-Y2正反都通,Y3-Y5卻不通;萬用表打到電阻檔,Y3--Y5基本為2.5KΩ,Y0-Y2正反電阻基本在1Ω以下。我防止PLC損壞導致這樣的問題,我Y0-Y5都接了一遍繼電器,都能 正常工作,而且漏型源型接法都可以工作。請幫幫我看看什么情況。
打個醬油,懂的不多
水平有限,能幫則幫
互相幫助,共同進步

主站蜘蛛池模板: 91精品国产一区二区三区香蕉 | 日韩精品一区二区免费 | 91欧美在线视频 | 国产精品日韩欧美一区二区 | 亚洲人成网在线播放 | 日韩精品中文字幕无码一区 | 图片小说视频一区二区 | 欧美三级不卡在线播放 | 亚洲视频免费观看 | 欧洲精品视频一区二区 | 中文字幕国产精品一区二区 | 久久精品国产日本波多麻结衣 | 久久精品国产一区二区三区肥胖 | 潮喷大喷水系列无码精品视频 | 亚洲女人av久久天堂 | 免费无码又爽又刺激A片软件 | 97人人添人澡人人爽超碰动图 | 精品视频免费在线播放 | 久久久久久久久久毛片 | 裸体按摩xxxxx高清 | 国产福利萌白酱精品一区 | 亚洲一级中文字幕 | 中文字幕亚洲欧美另类 | 巨爆乳中文字幕巨爆区巨爆乳无码 | 大胆欧美gogo免费视频一二区 | 一区二区精彩视频 | 国产日韩欧美中文字幕 | 欧美人与拘性视交 | 在线视频国产情侣不卡顿 | 亚洲国产精品一区二区久久 | 伊人免费视频 | 日韩欧美网站 | 伊人网络| 国自产拍亚洲免费视频 | 国产毛片一区二区 | 免费h网站在线观看的 | 国产亚洲成av片在线观看 | 亚洲精品久久久久久国 | avtom影院址永久入口跳转 | 日韩综合在线视频 | 一本久久精品一区二区 |