我廠現有一臺TA.B-03奔威螺桿式空氣壓縮機(22KW),正常工作電流:負載時為40A,減載時20-24A,(比較穩定)。
現在的問題是電流過大且不穩定,三相電壓不平衡,負載時在36-52A間跳動,而電流大于50時機器自動停機(過電流設定),廠家來了4 次維修,換了軸承等一堆東西,花了6K,用不久又不行了。
小弟今年剛剛出來工作的,希望各位高手指點,該如何出來,
先謝謝各位啦。
gaoz
拜師學藝
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 298 個
工控威望: 2526 點
下載積分: 10220 分
在線時間: 334(小時)
注冊時間: 2009-08-24
最后登錄: 2025-04-04
查看gaoz的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-01-13 17:06
引用
引用第3樓wwcwwc于2011-01-12 16:19發表的  :
首先確認三相電壓不平衡的原因,是供電端還是控制回路(交流接觸器觸點;熱繼等)的接觸不良引起。其次,看三相電流不平衡的原因,是電機本體(線圈電阻不平衡;軸承安裝不同芯;冷卻油供應不暢等)還是螺桿變形等。機械原因用手盤一下電機應該可以判斷,電氣需要著步排查的。

特別是空氣開關連線有無發熱 線徑是否太細太長

主站蜘蛛池模板: 又大又黄又粗高潮免费 | 综合久久久久久久久久 | 久草网址| 色多多成视频人在线观看 | 国产视频一区二 | 五月天综合网缴情五月中文 | 国产毛片精品一区二区 | 亚洲色欲综合一区二区三区 | 国产成人AV区一区二区三 | 外国一级黄色 | XXXXXHD亚洲日本HD | 久久精品99国产精品亚洲 | 老熟仑妇乱视频一区二区 | 一级片免费在线看 | 日韩成人av免费 | 精品久久久久久久久久久久久久久 | 激情爆乳一区二区三区 | 午夜爽爽爽男女免费观看影院 | 99视频一区 | 看日本毛片 | 免费无码国产裸体 | 欧美日本91精品久久久久 | 国产亚洲精品久久久久久久久动漫 | 国产在线不卡午夜精品2021 | 日韩av天堂无码一区二区三区 | 福利在线一区 | 国产高清自拍一区 | 亚洲精品小视频在线观看 | 农村人chinese熟女 | www.xxx久久| 亚洲三级在线免费观看 | 亚洲天天网 | 黄色影院在线播放 | 加勒比久久高清 | 狠狠操91| 伊人久久大香伊蕉在人线观看热v | 国产精品大片wwwwww | 老少配XX丰满老熟妇 | a级三级毛片| 少妇性L交大片 | 色视频网站 |