  目前有個消防泵控制柜,系統控制用到了西門子PLC,分為就地和遠程,遠程好處理,通過PLC啟動,現在就是糾結的是手動怎么控制,手動啟動信號要不要進入PLC?因為是消防泵控制,是星三角啟動,手動啟動不進入PLC的話,就要加時間繼電器。進入PLC可以用PLC里面的時間繼電器比較方便 ,現在的問題是擔心PLC如果出現故障或者DC24電源出故障,整個系統手動自動都不能使用。到底手動要不要進入PLC控制,那種比較好點,進入和不進入還要什么優缺點,大家幫忙分析下，或者有類似圖紙參考下更好!非常感謝!!
清風飄雪
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 116 個
工控威望: 911 點
下載積分: 127 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2020-02-20
最后登錄: 2025-06-03
查看清風飄雪的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-04-20 14:08
手動做兩套啟動。主要是PLC,PLC出問題走時間繼電器,用一個轉換開關控制,自動和手動互鎖。
樓主留言:
主要是手動控制要不要進入PLC,不進PLC怎么個控制法,進PLC怎么區分本地觸摸屏手動和遠程啟動。
sqpfanglin
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 188 個
工控威望: 1538 點
下載積分: 5255 分
在線時間: 82(小時)
注冊時間: 2015-01-27
最后登錄: 2024-11-16
查看sqpfanglin的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-04-20 19:47
直接進PLC控制,現在的PLC穩定的很!
瞎想一堆,看著都累!
真想萬無一失,做2套消防系統,一用一備,就算壞了1套,還有1套
還糾結不?
樓主留言:
現在就算PLC沒有問題,就近24V電源有問題,也導致系統崩潰用不成
huiyang
huiyang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 288 個
工控威望: 412 點
下載積分: 996 分
在線時間: 117(小時)
注冊時間: 2011-06-16
最后登錄: 2025-05-20
查看huiyang的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2021-04-24 17:15
你怎么不擔心工廠停電了?  你是不是還要給他裝個備用發電機阿
清風飄雪
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 116 個
工控威望: 911 點
下載積分: 127 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2020-02-20
最后登錄: 2025-06-03
查看清風飄雪的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2021-04-25 08:43
引用
引用第1樓清風飄雪于2021-04-20 14:08發表的  :
手動做兩套啟動。主要是PLC,PLC出問題走時間繼電器,用一個轉換開關控制,自動和手動互鎖。

用PLC做一個上電運行,帶一個繼電器,常閉觸點做為手動的轉換,PLC沒問題時,用PLC啟動,PLC故障,常閉閉合,手動啟動
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(大豪哥) 熱心助人!
    yuehuasheji
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 310 個
    工控威望: 439 點
    下載積分: 796 分
    在線時間: 86(小時)
    注冊時間: 2007-11-09
    最后登錄: 2024-12-10
    查看yuehuasheji的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2021-04-30 18:40
    如果工作環境潮濕,手動就不進PLC。
    dalao123
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 857 個
    工控威望: 1014 點
    下載積分: 10398 分
    在線時間: 544(小時)
    注冊時間: 2011-05-29
    最后登錄: 2025-07-15
    查看dalao123的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2021-04-30 20:40
    樓主說了一大堆廢話,討論沒啥鳥意義,都停電了,啟動個錘子
    plc
    zsh340
    zsh340
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1071 個
    工控威望: 1236 點
    下載積分: 18533 分
    在線時間: 293(小時)
    注冊時間: 2009-05-29
    最后登錄: 2025-07-15
    查看zsh340的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2021-04-30 21:00
    引用
    引用樓主sunlight54于2021-04-20 10:07發表的 關于水泵手動控制和自動控制的方法 :
    手動控制與PLC無關,是單獨的啟停消防泵,所以手動星三角啟動一樣的要用時間繼電器。但自動控制的信號要給PLC,手動的信號不給PLC。
    相互交流。。。。相互學習。。。。使技術更上一層樓。。。。

    主站蜘蛛池模板: 又黄又爽的成人免费视频 | 亚洲国产成人精品久久 | 三上悠亚教室高无删减版在线观看 | a视频免费看 | 国产精选大秀一区二区 | 亚洲第一AV五码免费一区 | 国产亚洲一区字幕 | 中文av之家 | 亚洲特级片在线 | 成人综合婷婷国产精品久久 | 日本免费不卡 | 精品二区在线 | 久久久亚洲精品动漫无码 | 亚洲AV永久无码精品天堂久久 | 国产又粗又猛又大爽又黄 | 91精品国产综合久久久密臀九色 | 91xx在线观看 | 亚洲不卡一区二区三区 | 色多多成视频人在线观看 | 无码熟熟妇丰满人妻啪啪软件 | 中国av免费在线观看 | 日韩成人在线一区 | 高潮久久久久久久久 | 人妻大战黑人白浆狂泄 | 亚洲天堂区| 久久艹精品 | 伊人网站视频 | 黄色aⅴ | 中文字幕一区在线无码视频 | a级毛片免费高清观看在线播放 | 91福利国产在线观一区二区 | 亚洲欧美视频在线播放 | 一二三四视频在线观看日本 | 久热青青| 国产精品色区 | 狠狠亚洲狠狠欧洲2019 | 9977精品视频免费入口 | 久久2018 | 本道综合精品 | 久久精品国产99国产毛片 | 91福利精品视频 |