伺服電機動作定位中,急停的處理?增量型編碼器,拍急停后,如果直接斷伺服ON,伺服慣性會走一段,造成下次定位不準,求教各位大神一般怎么處理?
夢雨天涯
微信hui530527   &
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 4784 個
工控威望: 8199 點
下載積分: 17781 分
在線時間: 3338(小時)
注冊時間: 2016-10-31
最后登錄: 2025-07-01
查看夢雨天涯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-01-06 16:56
一般都是斷開定位的條件啊,串聯一個M點的,斷開他就行
微信hui530527      b站賬號,非標自動化譚工
請不要隨意加我,不會隨便通過。QQ群462042464
13821917697
承接電氣自動化項目、電氣接線圖設計、IO點表、電氣元器件選型
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 794 個
工控威望: 3213 點
下載積分: 13832 分
在線時間: 1222(小時)
注冊時間: 2019-12-26
最后登錄: 2025-07-02
查看13821917697的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2023-01-06 17:39
下次動之前先回遠點
wzy139076378
年輕不是你玩的理由,而是你奮斗的資本。
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 450 個
工控威望: 12807 點
下載積分: 1172 分
在線時間: 1027(小時)
注冊時間: 2013-10-31
最后登錄: 2025-07-02
查看wzy139076378的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2023-01-06 20:38
急停后重新回原點。
三菱PLC、歐姆龍PLC、臺達PLC、信捷PLC、各類觸摸屏、編程接線調試都可以做。電話(微信)19951564598,我的時間比較自由,期待您的來電咨詢。
supermanxm
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 285 個
工控威望: 460 點
下載積分: 4355 分
在線時間: 94(小時)
注冊時間: 2022-01-29
最后登錄: 2025-05-28
查看supermanxm的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2023-01-07 06:54
使用sm5644減速停止可以實現嗎?
cythyx
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 451 個
工控威望: 527 點
下載積分: 1634 分
在線時間: 107(小時)
注冊時間: 2019-06-27
最后登錄: 2025-05-14
查看cythyx的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2023-01-07 08:36
你牛逼,直接斷使能,斷開驅動條件再通停止標志或者急停位就行。
那時年少
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 581 個
工控威望: 2243 點
下載積分: 28196 分
在線時間: 1272(小時)
注冊時間: 2021-03-24
最后登錄: 2025-07-02
查看那時年少的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2023-01-07 09:11
直接斷開驅動條件就行了,還有就是都拍急停了,后面肯定要復位啊,要不還拍急停干嘛,直接做個暫停按鈕唄。
supermanxm
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 285 個
工控威望: 460 點
下載積分: 4355 分
在線時間: 94(小時)
注冊時間: 2022-01-29
最后登錄: 2025-05-28
查看supermanxm的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2023-01-07 14:00
謝謝各位大神的指導,茅塞頓開啊
gxtmdb82164
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 818 個
工控威望: 1196 點
下載積分: 549 分
在線時間: 658(小時)
注冊時間: 2019-09-22
最后登錄: 2025-07-01
查看gxtmdb82164的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2023-01-09 09:41
急停不過是一種正常的工作狀態但是禁止發脈沖和對外輸出報警信號而已,serverOn是伺服功率電源,直接拉掉相當于人為飛車.

一般情況下急停的處理,硬件上接入伺服的急停(或者STO如帶相關功能的話),軟件上做狀態管理

ServerOn信號其實更適合理解為傳統繼電控制電路里面的上電起保停回路,在滿足啟動條件的情況下上電后自鎖,直到報警條件(此處是伺服的急停輸入)要求關閉功率輸出(這個可以看伺服手冊(好點的伺服至少是松下,臺達之類的),報警是分級的,不是所有報警都要拉掉功率電源,也有僅輸出警告的)

我理解的唯一需要在程序中關閉serverOn信號的的情況是異常后需要人工盤車...

主站蜘蛛池模板: 挺进长腿秘书的臀缝耸动小说 | 日韩视频精品在线 | 131美女爱做视频 | 精品日韩欧美一区二区在线播放 | 超碰精品 | 国产调教性奴在线观看w | 野外做受三级视频 | 99久久国语露脸精品国产 | 男女啪啪做爰高潮www成人福利 | 中文字幕在线日本 | 久久美女高清视频 | 久久精品成人影院 | 国产精品无码免费专区夜 | 中字一区 | 欧美va在线视频 | 乌克兰性欧美精品高清 | 国产偷窥厕所视频在线 | 亚洲精品A片久久久久 | 蜜桃a视频在线 | eeuss第一页| 一本久久a精品一合区久久久 | 亚洲国产精品人人爽夜夜爽 | 色综合久久一个色 | 精品伊人 | 亚洲综合视频网 | 啦啦啦在线观看 | 特级婬片国产高清视频 | 亚洲AV无码专区色爱天堂老鸭 | 亚洲国产精品久久久久日本竹山梨 | 久热中文字幕在线精品观 | 婷婷五月综合缴情在线视频 | 成年性羞羞视频免费观看无限 | 亚洲av高清手机在线 | 91在线资源 | 无码AV一区二区大桥久未 | 中文字幕一区2区3区 | 日本高清wwwff174 | 巨爆乳无码视频在线观看 | 国产精品久久久久久久毛片 | 老子午夜理论影院理论 | 国产精品成人av |